설계앵커력을 결정하는 데 있어서 설계기준안전율(Tug/FS, FS:기준안전율)은 다음과 같다.
2. 영구앵커 : 상시 Tug/2.5 지진시 Tug/(1.5~2.0)
영구앵커와 가설앵커의 구분
존치기간에 따라 분류하며, 가설앵커라 할지라도 존치기간이 2년을 초과하면 영구앵커로 설계, 시공하여야 한다.
제거형앵커인 경우에도 존치기간이 2년을 초과하면 영구형의 제거형을 설계, 시공하여야 한다.
극한인발력(Tug)에 대해
1. 가설앵커 : Tug/1.52. 영구앵커 : 상시 Tug/2.5 지진시 Tug/(1.5~2.0)
영구앵커와 가설앵커의 구분
존치기간에 따라 분류하며, 가설앵커라 할지라도 존치기간이 2년을 초과하면 영구앵커로 설계, 시공하여야 한다.
제거형앵커인 경우에도 존치기간이 2년을 초과하면 영구형의 제거형을 설계, 시공하여야 한다.