㈜지오알앤디 홈페이지를 방문해 주셔서 감사드립니다
제품사진 웹하드 관리자 메일 전송 자료실 견적/질문답변
 
작성일 : 10-08-17 10:09
[비탈면] 콘크리트 격자블록 제작시 앵커공 내 그라우트 주입문제 해결(방식, 내구성)
 글쓴이 : 지오알앤디
조회 : 48,510  
비탈면 보강시 앵커를 설치할 경우 앵커지지체로 격자블록을 사용할 경우가 있습니다.
이 경우 아래와 같은 문제가 발생됩니다.


<격자블록 시공시 문제점>

1. 격자블록 주변의 앵커강선 피복은 시공과정에서 대부분 벗겨지게 되어 강선만이 노출되는 경우가 많다.
2. 천공홀의 설치각도로 인하여 천공홀에 그라우트가 다 차지 않는 문제
3. 비탈면과 격자블록 사이의 공극 발생
4. 격자블록 앵커홀 내부의 공극 발생



따라서 그림에서와 같이 격자블록 제작시 그라우트 호스를 설치해 놓으면 격자블록을 거치하고 앵커인장후 그라우팅추가실시하여 격자블록 아래면의 공극과 천공홀, 격자블록 내 공극완전히 채울 수 있는 장점이 있습니다.

따라서 격자블록 설계시 그라우트 호스 설치를 도면에 명기 반영하면 비탈면의 장기적인 안정성 유지에 큰 도움이 될 것으로 판단됩니다.


<추가 시공관리>

1. 격자블록 상부의 보호캡 내부에는 그리스를 충진토록 하여 정착쐐기와 노출강선, 정착구에 녹이 발생하지 않도록 유의시공하여야 합니다.
2. 격자블록에 부착된 수압판(지압판)은 콘크리트 격자블록 제작시에 충분히 매입되도록 하여 그 경계부에서 우수가 유입되지 않도록 하여야 합니다. 별도로 설치할 경우에는 그 경계면에 오링(또는 고무판)을 설치하여 우수의 유입을 막아야 합니다.
3. 보호캡의 방식기능 확보 여부 파악도 중요합니다.


<그라우트 주입관 설치한 격자블록 시공사진>

* 주의 " 아래 사진에서 왼쪽맨앞의 격자에 부착된 그라우트호스는 그 위치가 잘못되었습니다. 이러한 일이 없도록 관리하여야 할 것입니다.
 




 
   
 

 
Total 7
번호 제   목 다운로드 날짜 조회
7 [흙막이] 흙막이설계에서 있어서 앵커 자유장길이의 산정 2010-11-04 32217
6 [비탈면] 콘크리트 격자블록 제작시 앵커공 내 그라우트 주입문제 해결(방… 2010-08-17 48512
5 [앵커] 앵커 설치 경사각 2010-07-31 26128
4 [앵커] 인장부재의 허용인장력 2010-07-31 26827
3 [앵커] 앵커력의 설계기준안전율 2010-07-31 26741
2 [앵커] 지반종류에 따른 앵커체의 주면마찰저항 2010-07-31 35695
1 [앵커] 부상방지앵커의 시공순서 및 도면 2010-07-31 46146
 
 
and or
HOME 개인정보보호정책 이메일주소무단수집거부 오시는길 웹메일바로가기